+发表新主题
分享
查看: 50|回复: 2

新规,抗浮成本大增?

[复制链接]

新规,抗浮成本大增?

工程*** 发表于 2021-2-23 10:36:19 浏览:  50 回复:  2 [显示全部楼层] |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 工程郎123 于 2021-2-23 10:38 编辑

最近事故频繁发生,来让我们看一下关于国家出示的《建筑工程抗浮技术标准》!

国家政策文件

住房和城乡建设部2019年第212号公告:《建筑工程抗浮技术标准》批准为行业标准,编号为JGJ476-2019,自2020年3月1日起实施。


规范条文解读-①

1612583003824402.png

1612583003824402.png

解读:
1、新规对抗浮的安全系数与抗浮工程设计等级直接挂钩,故合理确定建筑抗浮工程设计等级极其重要。
2、应仔细解读勘察报告,对场地水文地质情况充分了解,来判定场地复杂情况。
3、建筑地基基础规范规定地基基础设计等级为甲级的工程,按本规范要求,其抗浮工程设计等级也要按甲级,故对于一般整体大底盘地下室项目,对地基基础的设计等级的确定应更加审慎。
核心问题:“体型复杂、层数相差超过10层的高低连成一体建筑物”江苏审图一般从严控制(地库与主楼高差超过10层就会定义为地基基础设计等级为甲级),前期应加强沟通。

规范条文解读-②

1612583003824402.png

解读:
1、新规对抗浮稳定的安全系数较老规范统一按1.05取值有较大改动,改为与抗浮工程设计等级关联。
2、众多抗浮稳定性不足引发的工程事故中,大部分发生在施工期间,因此强调按“施工期”和“使用期”两个阶段内最不利组合工况进行分析。
3、施工期可采用临时性抗浮措施,也可采取在施工期和使用期全过程发挥作用的抗浮措施。
抗浮稳定性:是指建筑工程范围内在抗浮设防水位条件下抗浮总荷载总浮力的比较。

规范条文解读-③

001.jpg

1612583003824402.png

001.jpg

解读:
1、对抗浮设计等级为甲级及乙级的项目,地下室顶板上覆土抗浮计算时组合系数按0.9。
2、对抗浮设计等级为甲级及乙级的项目,预应力锚杆对变形控制更有利。
3、预制桩宜选用预应力混凝土桩,故其混凝土强度等级定为不应小于C60。

不同柱网及覆土标准跨抗浮成本对比分析

1612583003824402.png

标准柱网抗浮力计算

1612583003824402.png
001.jpg

001.jpg

桩基成本对比

001.jpg

1612583003824402.png

土质较好的情况,不同柱网、覆土桩型比较

001.jpg

土质一般的情况,不同柱网、覆土桩型比较

1612583003824402.png

锚杆成本对比

基岩(岩质坚硬)的情况

1612583003824402.png

基岩(岩质坚硬),不同柱网、覆土锚杆比较

001.jpg

总结


新抗浮规范,地库抗浮成本比选结论

1612583003824402.png

注:1.抗浮工程设计等级按甲级考虑,抗浮水位按室外地坪下0.5米考虑 ;
2.本次暂未考虑抗浮底板成本变化的影响 ;
3.本次抗浮锚杆暂未考虑采用预应力技术对成本变化的影响。



水川*** 发表于 6 天前 显示全部楼层
宁愿加抗拔桩也不要增加覆土是因为土方的问题还是顶板配筋的问题?
大*** 发表于 6 天前 显示全部楼层
水川往事 发表于 2021-2-23 10:42
宁愿加抗拔桩也不要增加覆土是因为土方的问题还是顶板配筋的问题?

标高一般是死的,和建筑功能或者工艺要求有关。方法只有增加板厚和打桩